gdzieś popełniłem błąd logiczny  

chce uzyskać taki efekt ,że jak temp. jest poniżej -10 to włącz na 8 h

jak między -10 a 0 to włącz na 6h 

jak od 0 do 10 to na 4h

i 10 do 15 stopni na 2 h 

może da się uzyskać taki efekt w jakiś prostszy sposób 

 

ustawiłem tak ale coś nie chce działać:

   Jeśli poniżej below  -10 to włącz od 22 do 6

 Jeśli powyżej above -10 i poniżej below  0 to włącz od 00 do 6

 Jeśli powyżej above 0 a poniżej below 10 to włącz od 02 do 6

 Jeśli powyżej above 10  a poniżej below 15 to włącz od 04 do 6

 Wyłącz co dziennie o 6

Link to comment
Share on other sites

A kiedy ma się wyłączyć, bo w żadnej z tych scen nie ma wyłączenia? Chyba jeszcze nie wiesz że warunki jeżeli poniżej, jeżeli powyżej nie są bezwzględne. To działa jak temperatura przejdzie przez dany punkt a nie tak, że jeżeli o danej godzinie jest niższa to się włączy.

"Jeśli poniżej below  -10 to włącz od 22 do 6" ta twoja akcja w rzeczywistości działa tak:

Jeśli temperatura była wyższa niż -10 stopni i spadła poniżej -10 stopni to się włączy (jak na starcie była niższa od -10 to się nie włączy) od 22 do 6.

Link to comment
Share on other sites

to co to działa tylko jak przejdzie przed dany próg temperatur w określonym czasie ?

 

to takie coś jest realne do ustawienia

 chciał bym mieć na grzejnikach odkręcony termostat na max i zautomatyzować przez wyłączanie grzejnika po odpowiednim czasie w zależności od temperatury zewnętrznej 

czyli steruje tylko czasem włączając i wyłączając przekaźnik 

ręcznie to wygląda tak 

- temp. zewnętrzna 15 stopni - pokrętło maksymalnie w lewo - piec się nie ładuje

- temp. zewnętrzna 0 stopni - pokrętło w pozycji 1/3 - piec ładuje się 3 godziny na dobę i osiąga temperaturę rdzenia około 250 stopni

- temp. zewnętrzna - 10 stopni - pokrętło w pozycji 2/3 - piec ładuje się 6 godziny na dobę i osiąga temperaturę rdzenia około 500 stopni

- temp. zewnętrzna - 20 stopni - pokrętło w pozycji maksymalnej w prawo - piec ładuje się 10 godziny na dobę i osiąga temperaturę rdzenia około 750 stopni

 

Link to comment
Share on other sites

59 minut temu, dragonx21 napisał:

to co to działa tylko jak przejdzie przed dany próg temperatur w określonym czasie?

Niestety tak. Moim zdaniem nie da się tego sensownie zrobić automatyzacją opartą na czujniku temperatury i wyłaczniku. Można kombinować i zrobić coś co "prawie" będzie działać zakładajac że to uruchamia się przy przejściu przez dany punkt temperatury. Do tego potrzebny jest specjalny sterownik na którym da się ustawiać przedziały temperatury. Widziałem gdzieś posty o takim na tym forum.

Link to comment
Share on other sites

Musiał byś pokazać screeny z samej automatyzacji jak to napisałeś. Ty masz same sceny włącz, oprócz jednej czasowej wyłącz o 6.00 i ta też działa. Rozdzielił bym to i zrobił oddzielne na włączenie i wyłączenie przy określonych temperaturach w zadanych przedziałach czasowych. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead